Anubis75,
Вы какойто электрик хуеффф((
и Огорчаете
на клемнике написано 500В (это насчет изоляции)
на сайте блеать
.е. отрываем пуэ и читаем, что на 32 А как правило 4 квадрата по меди!, рекомендуют 2,5 квадрата. т.е. производитель еще и перестраховывается
https://www.wago.com...
пысы ВСЕМ!
не ебите моск бытовухой, если это не касается пожрать, побухать, выебать и накачаццо!
Я рад, что вы умеете читать и даже слышали про ПУЭ.
Однако вынужден вас огорчить ещё глубже, этого мало для понимания проблематики.
Нужны минимальные знания физики и геометрии.
Второй раз заострю ваше тугое внимание на осмотре площади контактной пластины.

Пластина прижимает провод наперекос, только двумя своими рёбрами (там отверстие больше диаметра провода).
Толщина пластины 0,8 мм. Длина пятна прижима на круглом проводе ~0,2 мм
Получаем площадь контакта 0,2 х 0,8 * 2 = 0,32 мм2
Это в 8 (ВОСЕМЬ РАЗ, КАРЛ) раз меньше площади сечения самого проводника 2,5 мм2.
И через сечение 0,32 мм2 можно пропустить ток только ~ ампер 5, вместо 25А для провода 2,5 мм2
Понимаете хупцу экономии меди и впаривания доверчивым простакам новаторской технологии?
Прежде чем верить чему-то заявленному рекламному, надо пытаться это критически осмыслить.
Я в курсе рекламных заявлений и тестов Ваго, и того, что у них электровозы на клеммниках работают.
Электровозные клеммники не видел, а бытовые в силовых сетях - это развод.
Перекладывание на потребителя отсроченных рисков окисления, нагрева, КЗ и возгорания.
PS завязывайте с побухать, это вызывает некотролируемое сквернословие и общее снижение коэффициента интеллекта.